1
并小于主网供电线路对侧重合闸时间。变压器中性点不接地时的零序电压、间隙零
序电流保护解列时间应大于下一级小电源故障解列时间,小于主网供电线路对侧重合闸时间,
第一时限跳小电源,第二时限跳变压器各侧。
2018.03.12
править Тема Ответить
2
И меньше, чем время повторного включения линии электропитания основной сети на противоположной стороне. Напряжение нулевой последовательности и нулевой разряд, когда нейтральная точка трансформатора не заземлена
Время отключения защиты по току последовательности должно быть больше, чем при следующем малом отключении питания и меньше времени повторного включения противоположной основной линии электропитания.
Первый временной интервал переходит к небольшому источнику питания, а второй временной интервал переходит на каждую сторону трансформатора.
2018.03.14